opgw光纜的特點
opgw光纜具有優異的抗測壓能力以及較好的短路電流容量,同時opgw光纜在與普通地線相匹配是采用不銹鋼管生產技術,管內充滿阻水化合物,可以有效地保護光纖不受到損害。
opgw光纜還兼具地線與通信光纜的雙重功能,免去了重復架設與維護的巨大費用
opgw光纜安裝在電力架空線桿塔的頂部,無需考慮掛點與電腐蝕等其他因素
在老線路改造過程中,opgw光纜的外徑、抗拉力、單重比新換一根地線能更好的匹配。
光纖傳輸容量大所以對于opgw光纜的通信質量和可靠性具有很高的要求,同時opgw光纜是設立在安裝在電力架空線桿塔的頂部,必需具有優越的機械及電氣性能。對于安全性能好,opgw光纜的適用壽命必須要長。
opgw光纜的應用范圍
opgw光纜安裝在高壓超過110KV的線路,而且檔距較大(一般在250米以上)因為它的其機械性能可以滿足線路大跨越,易于解決線路的跨越問題.opgw光纜的外層為金屬鎧裝,對高壓電腐蝕及降解無影響.OPGW光纜在施工時必須停電,因為停電損失較大,所以在新建110KV以上高壓線路中應該使用OPGW光纜.
OPGW架設過程中最重要的是確保光纜不受損傷,施工中可能發生拉伸、扭曲、彎曲、擠壓、振動等五個方面損傷光纜的原因。
(1)由于光纜存在伸長度,過度的拉伸將導致光纖的斷裂,安裝過程中不能超過光纜允許的最大拉伸度。實際施工中,應根據每一牽張段的具體情況計算牽引力和張力,以保證對跨越物凈空距離的前提下盡量減少牽引力,一般控制在10kN以內。
(2)扭曲是導致光纖斷裂的原因之一,在安裝過程中有很強的旋轉趨勢,施工時采用旋轉退扭器與防扭鋼絲繩來解決。
(3)施工過程中,OPGW的彎曲半徑均不得小于設計和廠家要求。一般情況下,動態彎曲半徑不得小于OPGW直徑40倍,靜態彎曲不得小于OPGW直徑30倍。
(4)放線滑輪的包絡角不得大于60度,在靠近牽張機的起止桿塔、水平檔距特別大的桿塔、垂直檔距特別大的桿塔及轉角塔上,必須掛雙滑輪。槽底直徑不應小于OPGW直徑的40倍,且不得小于500mm。
(5)擠壓會對OPGW的金屬性能構成威脅,在選擇滑輪時已考慮與OPGW特殊尺寸相配,但施工時候還應防止錨線對OPGW的擠壓。起吊裝卸OPGW時,禁止用鋼絲直接穿過軸孔,以免鋼絲繩擠壓光纜損壞光纖,應使用軸杠且平穩裝卸。
(6)放線前應對OPGW外觀、線徑進行認真檢查,同時對線軸上的OPGW長度與施工圖中所給的長度進行核對(標牌、盤號),確認無誤后方可展放,展放過程中嚴禁落地以防受潮。
(7)放線前必須對放線所用的工具進行認真檢查,尤其對張力機、牽引機、放線滑輪、牽引網套、旋轉退扭器及抗彎連接器等應與OPGW規格相匹配,強度應滿足工程需要。
(8)張力輪槽底直徑應符合光纜制造廠家的要求,在無特殊規定時,一般應不小于OPGW直徑的70倍,且不得小于1m。輪槽邊緣不允許有毛刺或凹陷,并應包覆橡膠或其他合適材料。
以上就是小編整理出來的opgw光纜的特點和應用范圍希望能幫到你,具小編了解江蘇興海關聯是一家生產電力光纜的廠家,研發團隊連銷售人員也是懂技術的。