停電時間安排
在更換OPGW的過程中,其中220kV莞立線尚未通電不做考慮,220kV沙新線、220kV躍新線、220kV東新線三條線路同時停電只能一天,其余時間只能同時停兩回,有一回路帶電。更換難度相當大,危險因素較高,必須選用合理的停電安排,經過對施工方法的分析,為了將危險系數縮小,安排的停電如表1。這樣,盡量減少了高空作業人員上下塔時經過帶電區域及感應電強烈的區域為施工安全提供了保障。
施工方法的選擇
普通地線更換為OPGW,按常規的施工方法應先拆除地線,而后展放導引線,由牽引繩來展放OPGW。然而在全停電一天的情況下完成拆除已滿足安全系數的要求,故可做為索引繩使用。在選定地線做索引繩的情況下,因該段線路有 基耐張塔,在耐張塔處地線是斷開的,為了將地線及展放索引繩都非常困難,更不能談展放 OPGW。于是常規的施工方法被否定。選擇方法必須從縮短時間和施工安全的角度著眼。因此利用原有的地線做索引繩來展放OPGW成為選擇的方案