這篇文章小編為您講述一下電力光纜金具的安裝方法。

(1)耐張線夾的安裝
(1)OPGW光纜在耐張裝配后可分為兩種安裝方式。一個是沿著塔(或出線結構)引導獨立點,并且連接不同光纜托盤OPGW或引入光導光纜之間的光纖。跳到張力夾的相對側形成兩側之間的光纜橋架OPGW光纜的相同直線連接。在前者中,每組張力金屬配件設有單根地線,并且在后者之前和之后僅安裝一根地線。 安裝程序如下:
①用牽引裝置調整光纜弧垂后,將接頭固定在塔上。
②將耐張金具的外股插入過渡支架的心環,使外股與光纜平行,并用外股的顏色標記處,對光纜進行標記。
③在對準內絞絲和光纜的標記之后,內絞絲必須從中心到兩端依次纏繞,纏繞方向必須與光纜的外部方向相反,并且必須要一次性纏緊,不允許纏繞一次不合格,打開再次纏繞。使用彩色標記將第一組絞絲包裹在光纜周圍,包裹另一根線(或插入接地線),一定要確保所有線束已經緊緊包裹在一起。內絞絲應該有整齊、均勻的纏繞間隙,防止由于內絞絲的彎曲變形引起的過大的力,影響間距,將外絞絲放入鑲嵌環中,外絞絲交叉標記與內絞絲交叉標記一定要對準位置,無論它是第一次纏繞還是同時纏繞,一定要確保兩部分之間的間隙是均勻不變的。
(2)懸垂線夾的安裝
直線桿塔懸架OPGW使用懸垂線夾,包括懸掛夾具,內部和外部預絞絲和橡膠墊圈。
①在懸掛位置固定點處標記OPGW,對齊標記在中央的內部絞線組并將其纏繞在末端。
②將橡膠夾塊2的中心與內絞絲的中心對齊,并用絕緣膠帶固定。順著橡膠夾的曲線再包裹好外絞絲。保持絞絲間隙應該均勻,不要有交叉。
③將套殼中心與外絞絲的中心標記對齊,統一套殼擰緊螺栓。安裝懸掛鉤環,并將螺栓連接到塔上。
(4)防振錘的安裝
每個防振錘必須配備一套由制造商提供的保護線,并且預絞絲的防振錘防護線末端之間的距離大于70mm;防振錘的低頻端安裝在塔的末端,安裝時還必須使用扭矩為8~10N-m的扭矩扳手;
(5)引下線夾的安裝
如果需要卸下或者斷開光纖光纜并將其連接到接線盒時,請將光纜底部的光纜夾連接到接線盒,然后將其連接到接線盒。如果您不需要卸下或斷開光纖光纜,請直接使用光纜跳線。請注意,引下線夾應牢固安裝,以確保OPGW不接觸地面橫擔;不應擰緊耐張線夾和引下線夾之間的光纜引線,應對其保留一定長度。
接線盒安裝在距離地面約7米的高度。 盡量選擇一個容易放置余線的地方,例如塔樓的橫隔面;
(6)接地線的安裝
接地線由一段鋁合金線和一個鋁合金線夾(連接到OPGW)和一個由鐵和銅制成的過渡材料制成的線頭(桿塔)組成。主要用作OPGW接地,為短路電流提供通路。接地線與接頭和鐵塔之間的連接應良好接觸,并適合接地線的長度。 去除涂漆塔的連接處的漆膜。